1樓
wangxinxin 發表于:2010-12-9 12:49:53
DHVECTOL-DI系列
變頻器具有變頻和工頻兩種
運行方式,用戶可根據實際需要在送高壓電前選擇工頻或變頻運行方式,或者在運行中實現變頻運行與工頻運行的轉換,在操作變頻器前請仔細閱讀此操作說明。以下介紹變頻器的操作步驟及注意事項。
e m; @0 `" V 1、控制柜低壓控制電源送/掉電操作(380V/50Hz控制電源)
A、 控制柜低壓電送電,先合空氣開關QF1(控制柜內);然后按下UPS開關按鈕2秒,UPS自檢數秒后,轉入正常狀態后,最后合QF2(控制柜內)。
B、 控制柜低壓電掉電,先斷空氣開關QF1(控制柜內);然后按下UPS開關按鈕2秒,UPS掉電后,斷開空氣開關QF2(控制柜內)。
# h% f9 r4 V) c; e$ f7 D) {& V 注意:
1、控制電源送電前請確認空氣開關QF1的輸入端380VAC是否正常。
2、控制電源送電完成后檢查變頻器的各部件是否有異常。
3、只有當變頻器要長時間停機是才掉控制電源。
. u8 M, n0 x& T5 Q% D 2、旁通柜低壓控制電源送/掉電操作(220VDC控制電源)
; F6 G5 i' A- v A、 在旁通柜內分別合入QF1、QF2、KM1的直流控制小開關。
c' }) Y- U4 V, ]% s 注意:
. @! W9 {: g: }& t1、控制電源送電前請確認220VDC電源是否正常。
8 ^7 }8 n4 H: D8 v! `3 B; S& [2、控制電源送電完成后檢查旁通柜上的指示燈是否有異常。
3、只有當變頻器要長時間停機是才掉控制電源。
: F h6 w' L) o# H% Z. k 3、控制柜低壓充電電源送/掉電操作(380V/50Hz充電電源)
, U1 M- N& S/ b注意:
2 e- ^0 h9 ?; M" r* p5 ]! C1、充電電源送電前請確認充電電源空氣開關的輸入端380VAC是否正常。
1 t" C5 \2 M' ?) c1 c4、變頻器變頻控制方式選擇
[變頻器的變頻控制方式分為:就地和遠程控制,就地控制時遠程操作無效,遠程控制時就地操作無效。就地控制為變頻器控制柜上液晶面板控制,遠程運行為
DCS控制。啟動前通過變頻器控制柜上“就地/遠方”選擇手把進行選擇。變頻器運行中就地和遠方控制可隨時切換,不會影響
系統的連續運行。
注意:
: p H4 b' Z& f$ r4 R3 V2 [1 U1、高壓開關的合閘分閘不受變頻器就地/遠程控制方式的影響。
" h ]0 D" P! S: k8 a2 @! a5變頻器工變頻運行方式選擇
1 變頻器的一次回路圖
6 h4 U1 e+ y" B開關說明:
A1、QS1、QS2為刀閘隔離開關,QF1、QF2為真空斷路器,KM1為真空接觸器。
E: _, l" o/ ^" y# y T2、QS1、QS2與QF1、KM1聯鎖,即QS1、QS2斷開時,QF1、KM1合不上,QF1合上時QS1無法操作。
、KM1和QF2互鎖,QF1和QF2不互鎖。
2不同狀態下開關操作順序:
A變頻啟動狀態:在用戶開關QF斷開的情況下,隔離刀閘QS1、QS2閉合,DCS合用戶開關QF,按變頻器啟動程序將變頻器啟動,變頻器自動將真空斷路器QF1、真空接觸器KM1閉合。
工頻啟動狀態:在用戶開關QF斷開的情況下,真空斷路器QF1、真空接觸器KM1斷開,真空斷路器QF2閉合,然后按電機工頻直起操作程序操作。
k變頻器
檢修狀態:在真空斷路器QF1、真空接觸器KM1斷開的情況下,隔離刀閘QS1、QS2分斷?br/>注意:
1、QS1、QS2為刀閘隔離開關,在操作QS1、QS2前一定要確保高壓開關QF1在分閘位置。
2、QS1、QS2的具體操作方法見旁通柜上的操作說明。
$ p! ~; B8 w+ c2 |2 D) }& Z3、QS1、QS2刀閘隔離開關具有機械互鎖和電磁互鎖,嚴禁強行分合隔離開關。
、對隔離開關進行操作后,在觀察口觀察隔離開關分閘合閘是否完全到位。
j$ x1 \* f+ e& g$ a1 f$ j- b5.2變頻與工頻之間切換時開關的動作順序:
5 N* G! H( B7 M3 q1、變頻切換工頻過程:先斷QF1、KM1;然后合QF2(發切換令后變頻器自動完成),電機工頻運行,檢修變頻器時斷刀閘QS1、QS2。
、工頻切換變頻過程:先合刀閘QS1、QS2(手動操作),然后合QF1,再斷QF2,最后合KM1(發切換令后變頻器自動完成),電機變頻運行。
說明:
、變頻器在工頻與變頻之間切換過程中,高壓開關QF不動作,開關QF1、QF2、KM1均為自動合斷。
、在工頻切變頻前請檢查QS1、QS2是否合閘到位,變頻器是否請求充電。
6變頻器的工頻啟動
1 Z' B# Z. V5 }; C! i9 m變頻器的工頻啟動請注意以下幾點,其他的操作與未使用變頻器前的操作相同:
! C7 Z6 e- |1 {9 A& @ O7 M1、工頻啟動前請確認旁通柜的開關置于工頻位置,及真空斷路器QF1、真空接觸器KM1斷開,真空斷路器QF2閉合。
7 a; j2 A0 l2 z, C: `2、旁通柜的柜門關好,否則變頻器將不會發“高壓合閘允許”信號,無法啟動。
# b L1 M" x0 x2 e7、變頻器變頻的啟動
# l9 a; Z n2 c0 y n7.1、高壓合閘允許
' ^% H% p2 w9 i變頻器送控制電源后開始自檢,當條件具備后變頻器的系統狀態將會變為“高壓合閘允許”,如果變頻器不能“高壓合閘允許”將無法變頻啟動,請參照《#7、#8爐引風機/一次風機變頻器邏輯框圖》到變頻器室檢查“系統就緒”哪些邏輯條件未具備。
說明:
DCS畫面上未取“系統就緒”信號,如果“高壓合閘允許”信號在5秒時間后仍然沒有,可認為是由于變頻器未“系統就緒”。
Q3 v0 Q' C5 C: O, i8、注意事項
.切換過程中不能按聲報警復歸按鈕,切換完成后方可復歸聲報警。
3 N5 N8 J$ c* W% i8 }& N. 變切工和工切變過程中可能會出現聲報警,待延時過后如切換成功方可復歸聲報警