    曙海教育集團論壇PLC編程專區PLC編程系列 → 請教PLC的組態和編程問題


      共有7293人關注過本帖樹形打印

    主題:請教PLC的組態和編程問題

    美女呀,離線,留言給我吧!
    wangxinxin
      1樓 個性首頁 | 博客 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


    加好友 發短信
    等級:青蜂俠 帖子:1393 積分:14038 威望:0 精華:0 注冊:2010-11-12 11:08:23
    請教PLC的組態和編程問題  發帖心情 Post By:2010-12-9 9:15:26

    此主題相關圖片如下:
    圖片點擊可在新窗口打開查看

    相信有好多人會用PLC315-2DP來開發自己的從站吧,那么好,問題來了,呵呵
    目前我的從站可以進入數據交換狀態了(PLC 紅燈已經都滅了,spc3中data exchange 引腳也置為低電平了,報文我也檢測過了),昨天PLC OB1里跑的是空程序,就是說進入這個Data-Exchage狀態了,但實際沒有交換數據.我的PLC程序是用梯形圖寫的,SFC15不知道對不對,因為通過我檢測報文 發現PLC沒有把我定義在DB1中的16個bytes 數發到總線上,所以也談不到接收了,郁悶!請大家指點一下!(下邊那個Move 是看程序有沒有執行的)
    此主題相關圖片如下:
    圖片點擊可在新窗口打開查看

    這個是DB1中定義的數據 ,給大家一個感官認識,: )

    支持(0中立(0反對(0單帖管理 | 引用 | 回復 回到頂部